发电机噪音治理




根据发电机的类型选择不同的治理方案,下面以某银行大型柴油发电机为例,简单的阐述一下发电机的噪声治理案例: 项目现场燃油发电机组为集装箱式模块机组,已进行降噪处理,降噪效果为离机组7m声排放85dB。由于机组离边界很近,而且一墙之隔为居民小区,模块式机组的降噪量很难达到实际需求。根据我们以往降噪经验采用隔音罩的降噪方式,隔音罩隔音量大,消声器能满足通风的同时具有较高的降噪量。 根据燃油发电机组的布局尺寸设计隔音罩一套,隔音罩外形尺寸为16800*16800*H6000(mm)。隔音罩主体为钢框架支撑,吸隔声板块模块结构。 为方便检修在隔音罩两侧增设隔音门4樘,尺寸为2000*2000mm,方便日常巡检。隔音门上方为可视窗,方便人员观测罩内情况。 隔音罩内增设照明系统。加装防爆照明灯18盏,照明开关为防爆开关,满足日常巡检检修需求。 根据隔声罩的尺寸大小和发电机的散热通风量,根据散热原理,设计排风消声器为片式消声器,利用散热风机进行排气,每台发电机设计2套排风消声器1套排烟消声器,消声器的尺寸分别为3000*3000*1500mm,1500*1000*1500mm,设计降噪量为30分贝。排烟消声管为900*900*1500mm,设计降噪量降噪量为30分贝。 隔音罩设计进风消声器8台,消声器为折板结构,尺寸为1500*3000*1500mm,设计降噪量为30分贝。排风消声器为内置,隔音罩外侧为防雨百叶,整体更加平顺。 在安装完毕后在排除背景噪声的情况下预期隔音罩外一米能达到60分贝以下,满足降噪需求。 根据噪声源的传播途径,选择合理的降噪方案,根据降噪量需求选择适当的产品和材料,具体方案请仔细我们公司技术部:400-7807-886,18911751119胡工。





天津银行燃油发电机组治理前噪声为98分贝,紧邻厂界,需要满足厂界外小于55dB的声环境需求。
根据设备的噪声特性和声学环境要求设计整体隔声罩和进排风消声器以及排烟消声器,治理后厂界噪声小于53dB。