风机噪音治理

风机噪音治理


 

 

 

本次项目是新兴铸管武安本部的一台大型离心通风机,排风风量为65000*m³/h。

现场距离设备一米位置测量噪声值为91分贝,厂界(距离排风口约18米位置)测量噪声值为79分贝。

治理完以后,达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)III类标准,厂界一米处要求达到白天≤65分贝,夜间≤55分贝。降噪量大于24分贝。


 


 
风机设备产生的噪声包括空气动力性噪声、机械噪声和电磁噪声以及结构噪声等。
1、空气动力性噪声 空气动力性噪声是由于气体非稳定流动,即气流的扰动,气体与气体及气体 与物体相互作用产生的噪声。从噪声产生的机理来看,它主要由两部分组成,即旋 转噪声和涡流噪声。
2、结构噪声 风机属于旋转运动机器,由于旋转部件的质量分布不均匀,旋转部件的质心与转动中心存在着偏心距,从而产生扰力,扰力会激励风机及电机振动,设备的振动可以通过基础、管道及管道的支、吊架传递至建筑结构,并经建筑结构传递出去,迫使建筑结构或建筑结构上的附着物振动发声,辐射空气声,即结构噪声。


 
 






治理方法:
根据风机噪声源频率特性,噪声传播途径及现场勘查测量的具体情况以及降噪量要求,一般会采取以下具体治理措施:
1.在离心风机外围设计一套隔声罩,将风机壳体、及相邻管道软连接产生的大部分噪声控制在隔声罩内部转化吸收。隔声罩板块为旋紧开关固定方便日后对皮带的检修与拆卸同时保障密封性。顶部及四周增加吸声层,有效的吸收和消除设备的声能量,减少对外辐射的声能量,降低混响噪声,提高隔声罩的整体隔声性能。 设计两樘单开隔声门,方便对设备进行日常维护。隔声板由镀锌钢板、阻尼板、高密度隔声板、超细离心玻璃吸声棉板、高密度玻璃丝布及吸音孔板等多重材料组成。隔声墙为模块拼接方便日常的巡视及检修。 吸音板由镀锌钢板、超细离心玻璃吸声棉板、高密度玻璃丝布及吸音孔板等多重材料组成,吸声系数高达0.95。
2.为防止风机排风口噪声向外辐射,在风机排风口处安装非标设计制作的阻抗复合式排风机专用消声器,整体采用不锈钢材质,保证消声器的防腐性能,满足机组排风的同时有效的降低噪音。 3.为了保障电机的散热效果,在隔声罩上增加一台散热进风消声器和一台散热排风消声器,保障散热效果的同时避免噪声漏射。


 
 

Copyright © 2019-2029 北京天籁浩宁环保工程有限公司版权所有